- 简答题进行工频电压试验时,对加压时间有哪些具体规定?
- 对工频耐压的加压时间有如下规定:
(1)高压电器、电流互感器、套管和绝缘子的绝缘结构,如果主要是由瓷质和液体材料组成,加压时间为1min。
(2)被试品主要是由有机固体材料组成的,加压时间为5min。
(3)由多种材料组成的电器(如断路器),如在总装前已对其固体部件进行了5min耐压试验,可只对其总装部件进行1min耐压试验。
(4)当电气产品需进行分级耐压试验时,应在每级试验电压耐受规定时间后,一般为1min或5min,将电压降回零,间隔1min以后,再进行下一级耐压试验。
(5)对电气产品进行干燥和淋雨状态下的外绝缘试验时,电压升到规定值后,即将电压降回零,不需要保持一定的时间。 关注下方微信公众号,在线模考后查看