- 简答题某县供电公司有2350个用户,2季度停电用户数之和为780户,用户停电时户数之和为1250时•户,在此期间,共有620个用户发生过停电。试计算停电用户平均停电次数AITCI、停电用户平均停电时间AIHCI和停电用户供电可靠率及该县公司用户供电可靠性率。
-
AITCI=Σ(每次停电用户数)/停电用户总数=780/620=1.26(次/户)
AIHCI=Σ(每户每次停电时间)/停电用户总数=Σ(每次停电持续时间×每次停电用户数)/停电用户总数
=1250/620=2.02(H/户)
停电用户供电可靠率=(1-AIHCI/统计期间时间)×100%=(1-2.02/2184)×100%=99.9075%
用户平均停电时间AIHC-1=Σ(每户每次停电时间)/用户总数
=Σ(每次停电持续时间×每次停电用户数)/用户总数=1250/2350=0.532(H/户)
用户供电可靠率=(1-AIHC-1/统计期间时间)×100%=(1-0.532/2184)×100%=99.9756% 关注下方微信公众号,在线模考后查看