试题详情
简答题6KV母线电压互感器故障现象及处理?
  • 现象:
    1、警铃响“电压回路断线、光字牌亮”6KV母线接地光字牌可能来。
    2、绝缘监察表指示不平衡或不零。
    3、母线电压表指示降低或为零,低电压保护可能动作。
    4、2、3、4号机来6KVDCS电压异常光字牌,CRT中机炉辅机低电压保护操作面板上。上“∠3.9KV”亮,可能有高压厂用电动机跳闸。
    处理:
    1、将失去电压的备自投装置中低电压压板退出。
    2、3、4号将退出相应的DCS中机炉辅机低电压保护压板。
    3、取下故障电压互感器直流保险。
    4、检查更换二次交流保险。
    5、如一次保险熔断,应查明原因后更换。
    6、如二次保险投入后再次熔断,通知检修检查,待故障消除后投运,将PT送电。
    7、合上6KV电压互感器直流铅丝。
    8、投入BZT中低电压保护压板。
    9、2、3、4号机投入相应的DCS中机炉辅机低电压保护压板。