- 简答题300单元热油故障如何操作
- 如果是280度热油温度下降引起的热油波动将FV3011和FV3017将串级解锁打成手动进行调节尽量保持温度但是热油也不要加的太快否则热油回油温度会降的更快形成叠加效应热油温度更不好维持了,T301可以减少溶剂量,增加溶剂温度来节省热油T302可以减少塔顶回流如果热油温度下降太快可以减量。280度热油波动大时首先注意T302填料层温度防止溶剂上去,T301溶剂进料温度变化也会很大打手动调节,同时也影响E317换热温度进而T303的温度适当调节热油。
如果250、200度热油调节阀开度较小打成手动给一个较小开度保护泵。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 萃取精馏紧急停车的过程?
- 换热器投用的原则是()
- H101故障停有何影响,如何处理?
- 树脂堆积在预蒸发器E-101 A-E内的
- 反应器的入口/出口的温差主要取决于什么?
- TK-805容积为()。
- 非芳切事故管线阀门位置在()。
- P302额定流量为(),电流为()。
- PK-301-V01通入氮气的作用?
- 叙述300单元三个塔的结构及特点?
- 苯的爆炸下限[%(V/V)]: 1.2
- 在C-102启机之前辅油泵至少运行()秒
- 主装置加氢单元开工过程中在用加热炉H-1
- 预精馏塔塔顶采出中间产品含二甲苯超标,会
- 换热器中,冷却水的进出口位置为(),热油
- 加氢100单元循环气量与物料比(),循环
- 萃取蒸馏单元开停工时为何将溶剂温度由12
- 甲醇裂解制氢废气主要成分是二氧化碳、二甲
- E-310水关闭后对系统有何影响?
- 精馏塔投用前,要先启动塔顶冷凝器的目的是