- 简答题简述室内火灾蔓延的途径。
-
室内火灾的蔓延,其实质是热量的传播。蔓延形式有:火焰接触、延烧、热传导、热辐射、热对流五种。
大量火灾实例表明,火从起火部位向别处蔓延的途径主要有:
(1)内墙门
建筑物内某房间起火,A3蔓延到整个建筑物,原因大多是房间的门未能把火挡住。走廊内即使没有任何可燃物,从起火房问门口喷涌出的火焰、高温烟气的扩一散,也能把火蔓延到较远的房间或区域。
(2)外墙窗
室内火灾发展到全面燃烧阶段,大量高温烟气、火焰喷出窗口,直接通过上面楼层打开着的窗口或烧坏面楼层窗玻璃造成火势向上层蔓延;此外,还通过热辐射作用对邻近建筑物、构筑物等构成火灾威胁。
(3)楼板上的孔洞和各种竖井管道
由于建筑功能的需要、建筑物内往往设有各种竖井管道,如楼梯间、电梯井、管道井、垃圾井、通风井、排烟井,它们贯穿若千楼层甚全部楼层,在建筑物发生火灾时,会产生“烟囱效应”,抽拔烟火,造成火势迅速向上部楼层蔓延。试验研究表明,高温烟气在竖并内向上蔓延的速度约为3~5m/s。
(4)房间隔墙
房间隔墙采用可燃材料制作,:或采用不燃、难燃材料制作而耐火性却很差时,在火灾高A作T9下则会被烧坏,失去隔火作用,使火灾蔓延到相邻房间或区域。
(5)穿越楼板、墙壁的管线和缝隙
室内发生火灾时,室内上半部处于较高压力状态下,该部位穿越楼板、墙壁的管线和缝隙很容易把火焰、高温烟气传播出去,造成火灾蔓延。此外,穿过房间的金属管线在火灾高温作用下,往往会通过热传导方式将热量传导相邻房间或区域一侧,使与管线接触的可燃物起火,造成火势蔓延。
(6)闷顶
由于烟火是向上升腾的,因此吊顶棚上的人孔、通风口等都是烟火进人的通道。闷顶内往往没有防火分隔墙,空间大。很容易造成火灾水平蔓延,并通过闷顶的孔洞再向四周、向下面的房间蔓延。 关注下方微信公众号,在线模考后查看