单项选择题通风与空调系统风管系统安装完成后,应按系统进行严密性试验,下述四种风管严密性试验规定,哪一种不符合施工质量验收规范()

A、低压系统风管的严密性检验应采用抽检,抽检率为5%,且不得少于1个系统。检测不合格时,应按规定的抽检率做作风量测试

B、中压系统风管的严密性检验,应在漏光法检测合格后,再按20%抽检率(且不得少于1个系统)对系统漏风量测试

C、高压系统风管的严密性检验,为全数进行漏风量测试

D、净化空调系统风管的严密性检验按高压系统风管的规定执行

  • C