试题详情
- 简答题试述发电机手动准同期并列法的概念、操作程序及注意事项。
-
一、手动准同期并列法概念:
满足同期条件的并列方法叫准同期并列法,用准同期法进行并列时,要先将发电机的转速升至额定转速,由运行人员手动加励磁升到额定电压,然后比较待并发电机和电网的电压和频率,当同步器指向“同期点”时,即待并发电机和电网的电压和相位接近一致时,由运行人员手动合上发电机和电网接通的短路器的并列方法叫手动准同期并列法。
二、手动准同期并列法的操作程序:
1、先将发电机转速升至额定值,然后合上励磁回路开关给发电机加励磁,零起升压至额定值。
2、投发电机同期装置,调整发电机转速和励磁,使其频率和电压与系统频率、电压相等。
3、视同步表指针缓慢旋转。当其指针与“同期点”差较小角度时合上发电机主开关(超前一个小角度合闸是考虑到开关从操作机构动作到开关触头接触要经过一段时间)。
4、断开发电机同期开关,适当接带无功负荷和有功负荷,将发电机励磁由手动倒为自动运行。
三、手动准同期并列时注意事项:
1、发电机转速达额定值,方可加励磁升压。
2、发电机零起升压过程中,注意监视发电机定子三相电流指示及核对发电机空载特性,以检查定子绕组、转子绕组有无故障及定子电压指示的正确性。
3、发电机零起升压应用手动励磁。在合励磁回路开关前,应检查手动励磁装置输出在最低位置精,用备励供发电机励磁,升压前应将备励强励连接片停用。并列后方可启用,以防强励误动使发电机定子绕组承受过电压。
4、当采用ME-10型同期装置时,并列过程中应注意同期装置投入时间尽可能短。并列后立即退出运行,以防时间过长损坏同期装置。并列时应保证同期闭锁装置在投入状态,以防造成非同期合闸。
5、同步表指针旋转较快或同步表经过“同期点”有跳动现象时,严禁并列。
6、如果同步表指针停在“同期点”不动,此时不准合闸,这是因为开关在合闸过程中,如果系统或待并发电机的频率突然变动,就可能使开关正好合在非同期点上。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 设备发生严重缺陷时,检修人员()
- 电动机空载电流不平衡,并相差很大的原因分
- 在断路器切开电路时当()后,电路才算被断
- 什么叫做电气一次设备?
- 瓦斯保护作为变压器()部故障的()保护。
- #2发电机6002PT的用途?
- 中央信号装置的作用是什么?
- 运行中的发电机应按()进行巡视检查,并根
- 事故音响使用的是电铃。
- 故障录波装置有哪些主要组件构成?
- 振幅
- 什么是发电机轴电压和轴电流?
- 线路距离保护电压回路应该怎样进行切换?
- 输煤IA、IB变压器运行倒至输煤IB变压
- 发电机不正常运行状态有哪些?
- 定子单相接地保护用以保护发电机定子绕组的
- 什么是内过电压倍数K?K值与哪些因素有关
- 发生哪些情况时,应启动备用电动机,然后停
- 中性点小接地电流系统,单相接地产生哪些现
- 正常运行的变压器,一次绕组中流过哪两部分