- 单项选择题试计算某企业110kV变电所接地网地表面的最大接触电位差。已知条件如下:①计算用人地短路电流为3kA;②计及自然接地极作用后的接地电阻为0.4Q;③均压带等效直径d=0.02m;均压带计算根数n=8;④接地网为方孔,总面积S=3200m2。系数Kn2=0.076+0.776/n约为()。
A、0.17
B、0.57
C、0.96
D、1.22
- A
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 对方格网孔而言,次边角网孔电势比边角网孔
- 下列哪一项是供应商管理的完工阶段的工作。
- 油断路器切断故障的次数达到规定次数时,为
- 三相鼠笼式异步电动机直接起动时,起动电流
- 用外标法对各组分进行定性和定量分析。用测
- 验算导体用的短路电流,应按()进行计算。
- 某工厂一车间内具有悬浮状、堆积状可燃粉尘
- 一台直流发电机由额定运行状态转速下降为原
- 入瞳
- 用于浸渍电机、电器和变压器绕组的绝缘材料
- 在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器
- 在下列有关高层建筑设计的选项中,选择正确
- 下列PLD电路的或阵列可编程的器件是()
- 如果两个同频率的交流电的相位角,分别为φ
- 设C为抛物线y2=x上从点0(0,0)到
- 建筑照明配电干线的功率因数不应低于()。
- 发电机运行过程中对定冷水质有什么要求?
- 发电厂、变电所中,对一台1000kVA室
- 一个车间有白炽灯100W、22只,荧光灯
- 变压器空载时,一方加额定电压,虽然线圈(