试题详情
- 简答题大型发电机组为何要装设失步保护?
-
发电机与系统发生失步时,将出现发电机的机械量和电气量与系统之间的振荡,这种持续的振荡将对发电机组和电力系统产生有破坏力的影响。
(1)单元接线的大型发变组电抗较大,而系统规模的增大使系统等产电抗减小,因此振荡中加重。由于机端电压周期性的严重下降,使厂用辅机工作稳定性遭到破坏,甚至导致全厂停机、停炉、停电的重大事故。
(2)失步运行时,当发电机电势与系心往往落在发电机端附近或升压变压器范围内,使振荡过程对机组的影响大为统等效电势的相位差为180°的瞬间,振荡电流的幅值接近机端三相短路时的电流。对于三相短路故障均有快速保护切除,而振荡电流则要在较长时间内反复出现,若无相应保护会使定子绕组遭受热损伤或端部遭受机械损伤。
(3)振荡过程中产生对轴系的周期性扭力,可能造成大轴严重机械损伤。
(4)振荡过程中由于周期性转差变化在转子绕组中引起感生电流,引起转子绕组发热。
(5)大型机组与系统失步,还可能导致电力系统解列甚至崩溃事故。 关注下方微信公众号,在线模考后查看