试题详情
简答题110千伏油纸电容式变压器套管的维护和检修内容有哪些?
  • 油纸电容式套管巡视和检修的内容主要有:
    (1)在运行中观察油面,当周围温度为40摄氏度时,油位不能超过+90摄氏度标线。如果油面太高,可以从取油孔放油;如果油面太低,可以从注油孔加油。加入的油应与套管铭牌上的油标号相同,同时符合变压器油标准的要求。
    (2)经常清除套管上的油污,难以清除时可用四氯化碳等去污液清洗,禁止用尖锐工具刮擦套管。
    (3)每年从套管中取油样一次,检查油的质量变化,取油时先让油流去0.1升,然后取油样,取油样后须用相同标号的油加入套管。
    (4)套管的油表玻璃损坏时,必须用相同规格的有机玻璃制成。油表及各油塞处渗油,如继续拧紧无效,须更换耐油橡皮垫。
    (5)套管内油质下降时,要换油,方法是从放油孔把油放净,在放油孔处接上送油管,注油孔上接抽真空装置,检查各处密封可靠后,先抽真空3---4小时,真空度不低于755毫米,然后每送油一分钟(送油管内径不大于4毫米)抽真空两小时,如此循环,最后注满油,再抽真空6小时以上。