试题详情
- 简答题试述同步发电机在组装前的准备工作与组装步骤和注意事项。
-
发电机的检修工作完毕,各部件经验收符合质量和工艺标准的要求,各项试验结果均符合规程规定,组装调整的准备工作已全部就绪,才可进行组装、调整工作。组装前的准备工作包括:①检查走子膛内、绕组端部有无遗留下的工具或其他杂物。②用压缩空气对走子内、外表面和转子进行吹扫,检查铁心、绕组端部及通风道应清洁。③组装用起吊设备、专用工具、材料等应准备齐全,并完好无损。
组装与调整的步骤:
(1)穿入转子。转子穿入走子膛内的工具和方法以及注意事项与转子时相同,只是工序相反。
(2)装复轴承、联轴器及转子找中心。这项工作的一般由汽机检修车间负责。但电气检修人员也应适当配合,一方面注意保护发电机,不使有关部分受损,同时还应配合进行间隙的测定与调整。在装复轴承、联轴器及转子找正后,分别在汽轮机侧和励磁机侧测量定转子之间的间隙,每侧测上、下、左、右四点,其最大偏差值与平均值之比不应超过5%。
(3)回装端盖。在装端盖之前,还应再用干净的压缩空气将走子和转子绕组端部吹扫一遍,并用灯光照亮的方法检查各侧的空气隙,防止有杂物遗留在其中。回装端盖时,要仔细检查大小端盖、轴封、护板等零部件,应无油泥、脏污,结合面应平整光洁。回装端盖与解体时的顺序相反,应逐一把护板、大端盖、小端盖、轴封按原标记装好,并按工序步骤逐一测量、记录调整好的各部间隙。各部间隙的调整及要求如下:安装调整大端盖,使端盖与风扇之间的颈项间隙应四周均匀相等,一般为1~3mm;轴向间隙应考虑到投入运行后发电机与汽轮机转子受热膨胀的伸长,按制造厂规定的数值进行检查。安装调整小端盖,使轴封与轴的间隙基本均匀,紧固螺丝后用塞尺测量四周间隙一般为0.5~1mm,且上部间隙宜略大于下部间隙。调整好各部间隙以后,应拧紧所有螺丝并锁住,销钉、垫片应齐全,应特别注意端盖的所有接缝处的毛毡垫要正确接缝,以使发电机保持严密,减少漏风。
(4)安装刷架、更换调整电刷。将刷架及底座清扫干净,用吊车起吊至集电环处,按原位将刷架安装紧固牢靠。粗调刷握与集电环间的距离,使大部分刷握与集电环距离在2~3mm之间,然后对粗调达不到要求的个别刷握进行单个调整,使距离达到2~3mm。在以上操作中不得碰伤集电环表面。将电刷及恒压弹簧装入刷握,更换过短的电刷并用砂纸研磨弧面。电刷在刷握内上、下活动自如,且有0.1~0.2mm的间隙,若达不到要求时一股脑将电刷适当磨小。
(5)安装励磁机。用吊车起吊已检修好的主、副励磁机,按原位装复,待整体找正中心后,紧固地脚螺栓。(6)接引线。连接集电环励磁电缆线及励磁机和发电机出口引线,要求各接触面平整、光洁、接触良好,用0.05mm塞尺塞不进去,接头螺丝紧固、平垫、弹簧垫齐全。为了改善集电环的工作状态,每次大修接线时要调换集电环的极性。接线完毕,将整个机组表面清扫干净,进行一次检修后的试验。 关注下方微信公众号,在线模考后查看