试题详情
简答题怎样用预绞丝补修条带电补修导线(写出技术要求和安全措施)?
  • 因用预绞丝补修条带电补修导线必须采用等电位法作业,所以应具备完备的进电位工具如软梯、硬梯、飞车等,等电位电工在地电位电工或地面辅助电工配合下,进入电位后,首先要将需补修部分的导线表面恢复原状,并将导线表面毛刺打磨光滑(涂导电膏),做好中间位标识,然后按导线绞向安装补修条。
    其技术要求是:
    (1)受伤股要处理平整:
    (2)预绞丝补修长度不应小于3个节距;
    (3)预绞丝补修条应与导线接触紧密,其中心应位于损伤最严重处,并将损伤处全部覆盖。
    用预绞丝补修条带电补修导线时应采取的安全措施应包括以下内容:核算组合间隙;工器具现场测试,温度、湿度、风速测量、塔基础检查,指定专人监护;进出等电位应迅速、果断;等电位电工应穿戴全套屏蔽服,并使各部位谅解良好,等电位电工进电位前应对进电位工具进行详细检查,确认无误后方可进电位;人身或材料对邻相或对地电位(接地端)应保持足够的安全距离。