试题详情
- 简答题怎样用预绞丝补修条带电补修导线(写出技术要求和安全措施)?
-
因用预绞丝补修条带电补修导线必须采用等电位法作业,所以应具备完备的进电位工具如软梯、硬梯、飞车等,等电位电工在地电位电工或地面辅助电工配合下,进入电位后,首先要将需补修部分的导线表面恢复原状,并将导线表面毛刺打磨光滑(涂导电膏),做好中间位标识,然后按导线绞向安装补修条。
其技术要求是:
(1)受伤股要处理平整:
(2)预绞丝补修长度不应小于3个节距;
(3)预绞丝补修条应与导线接触紧密,其中心应位于损伤最严重处,并将损伤处全部覆盖。
用预绞丝补修条带电补修导线时应采取的安全措施应包括以下内容:核算组合间隙;工器具现场测试,温度、湿度、风速测量、塔基础检查,指定专人监护;进出等电位应迅速、果断;等电位电工应穿戴全套屏蔽服,并使各部位谅解良好,等电位电工进电位前应对进电位工具进行详细检查,确认无误后方可进电位;人身或材料对邻相或对地电位(接地端)应保持足够的安全距离。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 双重称号
- 在PMS系统中,工器具台账维护信息中的上
- 怎样设定50kv线路保护间隙?
- 等电位作业人员与地电位作业人员传递工具和
- 在杆塔上进行工作时,不得进入带电侧的横担
- 试验报告模型定义菜单下可以进行下列哪些操
- 在国网实用化评价指标中,输电工作票存档率
- 挂接地线工作应设专人监护,挂接地线时,应
- 工具配置双钩紧线器规格为()。
- 500KV线路带电作业中,绝缘杆最小有效
- 人体距离电流入地点()以外时,跨步电压接
- 下列防雷计算方法中,计算反击跳闸率的主要
- 带电作业工具应()、专人保管、登记造册,
- 学会紧急救护法包括:会正确(),会心肺复
- 计算题:某电压U为60kV送电线路在泄露
- 保证电力线路安全工作的技术措施有哪些?
- 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工
- 下面关于“输电检修记录与工作任务单关联率
- 绝缘工具在使用前应做好哪些检查工作?
- 与停电设备有关的电压互感器,只须从高压侧