试题详情
- 简答题钳型电流表的使用注意事项有那些?
-
测量前应先估计被测电流的大小,以选择合适的量限,或先用较大的量限测一次,然后根据被测电流的大小调整合适的量限。
钳口相接处应保持清洁,如有污垢应用汽油擦洗,使之平整、接触紧密、磁阻小,以保证测量准确。在测量5A以下电流时,为得到较准确的读数,在条件许可时可把导线向同一方向多绕几圈放进钳口进行测量。这时所测电流实际值应等于电流表读数除以放进钳口中的导线根数。
一般钳型电流表适用于低压电路的测量,被测电路的电压不能超过钳型电流表所规定的使用电压。无特殊附件的钳型电流表,严禁在高压电路中直接使用。若被测电路电压较高时,应严格按有关规程规定进行测量,以防止接地或触电。
测量时,每次只能钳入一相导线,不能同时钳入两相或三相导线。因为在三相平衡负载的线路中,每相的电流值相等。若钳口中放入一相导线时,钳型表指示的是该相的电流值;当钳口中放人两相导线时,该表所指示的数值实际上是两相电流的相量之和,指示值与放入一相时相同;如果三相同时放入钳口,当三相负载平衡时,钳型电流表读数为零。
为了提高测量的准确性,被测导线的位置应放在钳口中央。钳型铁芯不要靠近变压器和电动机的外壳以及其他带电部分,以免受到外界磁场的影响。
使用钳型电流表时,应戴绝缘手套,穿绝缘鞋。观测表针时,要特别注意人体、头部与带电部分保持足够的安全距离。
测量回路电流时,钳型电流表的钳口必须钳在有绝缘层的导线上,同时要与其他带电部分保持安全距离,防止发生相间短路事故。测量中选择量程要先张开铁芯动臂,禁止在铁芯闭合情况下更换电流档位。
测量低压熔断器和水平排列低压母线的电流时,测量前应将各相熔断器和母线用绝缘材料加以隔离,以免引起相间短路。同时应注意不得触及其他带电部分。
测量完毕后,应把选择开关拨到空档或最大电压量程一档,以防下次使用时因忘记选择量程而烧坏电流表。 关注下方微信公众号,在线模考后查看