试题详情
简答题为什么测量110kV及以上少油断路器的泄漏电流时,有时出现负值?如何消除?
  • 所谓“负值”在这里是指在测量110kV及以上少油断路器直流泄漏电流时,接好试验线路后,加40kV直流试验电压时,空载泄漏电流比在同样电压下测得的少油断路器的泄漏电流还要大。产生这种现象的主要原因是高压试验引线的影响。
    现场测试也证明了这一点:当线端头呈刷状时,测量均为负值;当线端头换为小铜球时,均为正值。
    其次,升压速度的快慢及稳压电容充放电时间的长短,也是可能导致出现负值的一个原因。少油断路器对地电容仅为几十皮法,而与之并联的稳压电容器一般高达0.1~0.01μF。若升压速度快,当升到试验电压后又较快读数,会因电容器充电电流残存的不同,引起负值或各相有差值。
    可采用下列措施来消除负值现象:
    (1)引线端头采用均压措施。如用小铜球或光滑的无棱角的小金属体来改善线端头的电场强度,可减小电晕损失。
    (2)尽量减小空载电流,把基数减小。如在高压侧采用屏蔽、清洁设备、接线头不外露等。增加引线线径,比增加对地距离还好。
    (3)保持升压速度一定,认真监视电压表的变化,对稳压电容器要充分放电或每次放电时间大致相同。
    (4)尽可能使试验设备、引线远离电磁场源。
    (5)采用正极性的试验电压。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题