- 简答题220kV双母接线方式,刀闸辅助接点切换不良有什么影响?应如何处理?
- 双母接线,线路或元件的二次电压甚至母差保护的电流回路都是通过母线侧的辅助接点切换的,如刀闸操作时辅助接点切换不良将会导致“电压回路断线”、“刀闸辅助接点监视”、“母差电流回路断线”等信号等异常情况,此时可征得调度同意后将刀闸重复操作一次,若不能排除时应汇报调度,停用有关保护,通知检修处理。