简答题一条国际航线的油船进行改装,应急发电机(160kW风冷柴油机)风冷通道出口需要调高,于是风冷通道出口被由原来的1层甲板调整到2层甲板。由于空间有限,该风道的截面积减小,长度增加。验船师对此提出异议。船东解释说,由于在改装中,几个应急用户已被拆除,应急电源系统的最大负荷减小到121kW,因此风冷通道也可以相应减小。请问,应怎么处置该项改动?
  • 由于柴油机是通过该风道进行冷却的,风道截面积减小将直接影响柴油机所能承受的最大负荷。应确认应急电源系统的最大负荷在改装后为121kW。应该以121kW为负荷进行柴油机的负荷试验,只有应急发电机在该负荷下能够持续平稳运转,该风道的改动是可以接受的。