试题详情
- 简答题厂用电系统操作一般有什么规定?
-
厂用电系统操作的规定如下:
(1)厂用系统的倒闸操作和运行方式的改变,应按值长、值班长的命令,并通知有关人员。
(2)除紧急操作与事故外,一切正常操作均应按规定填写操作票及复诵制度。
(3)厂用系统的倒闸,一般应避免在高峰负荷或交接班时进行。操作当中不应交接班,只有当全部结束或告一段落时,方可进行交接班。
(4)新安装或进行过有可能变更相位作业的厂用系统,在受电与并列切换前,应检查相序,相位正确。
(5)厂用系统电源切换前,必须了解两侧电源系统的联结方式,若环网运行,应并列切换。若开环运行及事故情况下系统不清时,不得并列切换。
(6)倒闸操作考虑环并回路与变压器有无过载的可能,运行系统是否可靠及事故是否方便等。
(7)开关拉、合操作中,应检查仪表变化,指示灯及有关信号,以验证开关动作的正确性。 关注下方微信公众号,在线模考后查看