- 简答题电气事故处理的一般程序是什么?
-
(1)根据信号、表计指示、继电保护动作情况及现场的外部象征,正确判断事故的性质。
(2)当事故对人身和设备造成严重威胁时,迅速解除;当发生火灾事故时,应通知消防人员,并进行必要的现场配合。
(3)迅速切除故障点(包括继电保护未动作者应手动执行)。
(4)优先调整和处理厂用电源的正常供电,同时对未直接受到事故影响的系统和机组及时调节,例如锅炉气压的调节,保护的切换,小系统频率及电压的调整等。
(5)对继电保护的动作情况和其它信号进行详细检查和分析,并对事故现场进行检查,以便进一步判断故障的性质和确定处理程序。
(6)进行针对性处理,逐步恢复设备运行。但应优先考虑重要用户供电的恢复,对故障设备应进行隔绝操作,并通知检修人员。
(7)恢复正常运行方式和设备的正常运行工况。
(8)进行妥善处理:包括事故情况及处理过程的记录,断路器故障跳闸的记录,继电保护动作情况的记录,低电压释放,设备的复置及直流系统电压的调节等。 关注下方微信公众号,在线模考后查看