试题详情
- 简答题一压力值在12MPa左右,能否选用一量程范围为0~16MPa的压力表来测量?为什么?
- 不能。因为测量高压力时,其量大工作压力不应超过仪表量程的3/5,而此题中工作压力为12MPa(高压力),已经超过了仪表量程的3/5(9.6MPA.,所以不能选用0~16MPa的压力表来测量。