简答题叙述UPS3检修后重新投入的操作步骤。
  • 首先向检修人员了解检修情况,待工作票结束后,运行人员应对整个系统进行如下检查:
    (1)检查动力中心来电源开关合入,且主控对应指示开关位置正确(包括备用变压器电源开关);
    (2)检查输入电压三相正确;
    (3)必要时向检修人员了解蓄电池检修情况,如密度、电压等;
    (4)检查整流器投停开关I4在断开位置;
    (5)检查逆变器投停开关I5在断开位置;
    (6)检查整流器插板上的蓄电池充电开关S2应在“A”位置(即自动位置);
    (7)检查52RE3C、52T3C、52UPS3开关均已断开;
    (8)检查整流器人口、蓄电池出口备用变压器出口、三相保险已上好(共8个);
    (9)检查72BA3C、52UPS3S、52UPS31开关均已合人;
    (10)检查整流器盘和逆变器盘内二次小保险均已上好,各插件二次插头均已插好;
    (11)手动合入52T3C开关,此时静态开关应能工作,而且指针电压表应有输出指示,切换三相电压应平衡;
    (12)手动合入52RE3C,同时启动盘内I4小开关,将整流器投入,检查蓄电池电压及充电电流;
    (13)待蓄电池电压、充电电流正常后,将逆变器投停开关I5置“ON”位置,此时逆变器应启动,片刻后,各盘内的冷却风扇应能启动、运行正常,然后检查逆变器的输出频率应正常,而且静态开关能自动切回到逆变器供电转为正常运行方式;
    (14)检查盘上各表计。