试题详情
- 简答题叙述网控部分系统之间并列的操作步骤。
-
(1)并列前的检查。
1)两系统并列后,考虑输入、输出是否达平衡;
2)两系统的电压等级是否一致(相差10%以内)。
(2)投入待并断路器的同期开关。
(3)检查同期表较慢速旋转,每转一周的时间在200s以上,旋转方向不限。
(4)当同期表指针到12点时,合相应断路器开关(最大相位角在12点的±20°内)。
(5)检查并列后的电压、频率是否能稳定在定值。
(6)同期开关复位,并列完成。 关注下方微信公众号,在线模考后查看