试题详情
简答题RADSS母差保护在运行时可能出现哪些异常现象?如何处理?
  • (l)母差保护动作。当中央信号屏上出现“xx母差动作”信号,且XX母差保护屏出现U掉牌(或加上其他掉牌R、S、T可确定故障相),该母线上的连接断路器全部跳开二母差保护动作后,运行人员应立即记录下所有信号,在查明原因后再复归所有信号。
    (2)母差保护TA二次回路断线。TA二次回路断线或差流大于整定值,屏内闭锁灯亮,并有掉牌指示异常相别(即R、S、T)掉牌。出现该情况时,应对TA二次回路进行检查,未经处理,不得擅自复归。处理时,先用跳闸闭锁插把断开该保护,查出断线点后,在其上一级TA二次短接,再连通断线处,处理后,拆除短接线.按下RESET按钮,闭锁灯熄灭;若无法查出或无法处理时,应通知专业人员前来处理:苦TA二次无断线,说明差流较大,立即汇报调度,进行相应处理。在断线信号消失后,直测量跳闸闭锁插把两端确无电压后,将其拔出。
    (3)母差保护直流消失。出现该情况时,立即汇报调度,检查相应屏的直流消失掉牌是否出现.以确信信号是否正确,若正确,先退出该保护的直流电源,检查无异常后,投入该保护:若保护的直流送不上,查明是装置内部还是外部故障,若为外部故障,查出故障点,进行处理并消除故障,恢复运行,若装置内部直流短路,汇报有关部门,由专业人员处理。
    (4)220kV母差中低电压动作。出现该信号后,应去相应220kV母差屏中检查是否有低电压继电器动作掉牌,若掉牌,且能复归,可能是误掉牌或近区故障所致,若不能复归,证明电压互感器二次可能有断线(短路会造成电压互感器二次小开关跳开),应逐级查找,直至恢复运行,若无法查出,汇报调度,作好其他处理,并汇报专业班组,派人前来处理。
    (5)220kV母差中母线互连掉牌。出现该掉牌后,应立即检查相应的双位置继电器的动作情况,以及辅助接点到位情况,迅速汇报调度,并通知专业人员进行处理。
    (6)当母线差动保护出现闭锁信号时,在未查明原因,并作相应处理前,运行人员禁止强行复归闭锁信号。