简答题RADSS型母线差动保护配置有何特点?
  • (1)500kV变电站其220kV侧母线一般考虑双母单分段带旁路的接线方式(在近几年及即将投运的500kV变电站中,大多采用双母双分段接线方式),每组母线配置一套RADSS型继电器,双母线上的元件可在相应的两组RADSS之间切换,与主设备的运行方式相对应,分断的方式一般采用将工母线开断为工、Ⅲ母线,即有三组母线,因此,220kV母线保护实际上有三组RADSS型继电器。
    (2)母差设有辅助变流器,辅助变流器有两种放置方式:即户外就地放置和户内屏柜内放置。
    (3)为保证保护动作的可靠性,在出口回路增设了低电压闭锁接点,其交流电压分别取自220kV母线电压互感器。母差保护在倒母线操作时,若工、Ⅱ母线隔离开关连接运行,则退出工母线的RADSS,运行Ⅱ母线的RADSS,并由隔离开关切换回路对TA二次作相应切换以保证相应RADSS的正确运行。另外,对一次元件操作时,为了防止保护误动,电流互感器二次的投退与隔离开关的行程有相应关系,当母线隔离开关出现问题不能使电流互感器二次正确切换时,应由母线隔离开关监视回路自动闭锁该母线的RADSS,并给出信号。
    (4)母差保护动作后,经断路器的TC2直接跳闸,并经分相操作箱中与手动跳闸继电器再分别启动断路器的TCl与TC2,闭锁本侧的重合闸,同时使相差高频保护及高频闭锁保护停信。