试题详情
- 简答题高压并联电抗器保护(ABB公司类型)在运行中的注意事项有哪些?
-
高压电抗器每套保护均有各自独立试验插件,该插件中有保护工作电源输入、交流量的输入,本保护动作跳闸出口,保护动作信号出I=1。为了方便运行、维护在屏内装设有隔离措施,即用来代替高压电抗器保护出口连接片,作为断开高压电抗器保护与外部的联系。该隔离措施中有断路器跳闸出口,启动断路器失灵保护回路,高压电抗器远方传输跳闸回路,闭锁重合闸回路。
(1)高压电抗器保护投、停操作(对运行人员)。①高压电抗器保护在高压电抗器充电前投入运行;②高压电抗器退出系统运行,不管一次是否有工作均应将保护电源全部断开,使高压电抗器保护退出运行。如果在保护屏内有工作,安全措施由检修人员去执行。
(2)高压电抗器保护检修操作(对检修人员)。高压电抗器保护装置定期校验或装置异常缺陷处理,都必须有足够的安全措施。①高压电抗器退出运行,线路在运行时。保护屏内任何工作必须示意隔离措施的插把,断开高压电抗器保护与外回路的联系;②高压电抗器在运行,保护装置异常,此时应用专用工具断开该套保护装置试验插件中的跳闸出口端子后,方可进行缺陷处理。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 操作过电压是由于进行断路器操作或发生突然
- 部颁"变电运行管理"中规定了哪些制度?
- 新装电容器的三相电容之间的差值应不超过一
- 为什么变压器投运前必须进行冲击试验?冲击
- 事故(事件)发生后,有关单位和()应当立
- 操作票填写完后,在空余部分“指令项”栏第
- 磁场强度就是磁感应强度
- 主接线采用3/2断器接线方式的厂站中,当
- 雷电引起的过电压称为()。
- 在中性点不接地系统中,电压互感器的变比1
- 几个电阻的两端分别接在一起,每个电阻两端
- 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部
- 操作断路器时监护人唱票,操作人手指断路器
- 在土壤电阻率不大于500欧姆.米的地区,
- 隔离开关触头过热的原因是()
- 造成真空断路器真空下降的主要原因有()。
- 巡视设备时不得进行其他工作,不得移开或越
- 当双回线中一条线路停电时,应将双回线方向
- 用伏安法可间接测电阻。
- 变压器负载增加时将出现()。