- 简答题详细叙述电压、无功综合控制系统的基本功能要求。
-
1)、应能自动对变电站的运行方式和运行状态进行监视并加以识别,从而正确地选择控制对象并确定相应的控制方法;
2)、对目标电压、电压允许偏差范围、功率因数上下限等应能进行灵活整定;
3)、变压器分接头控制和电容器组投切应能考虑各种条件的限制;
4)、控制命令发出后应能自动进行检验以确定动作是否成功;若不成功,应能做出相应的处理;每次动作应有打印记录;
5)、对变电所的运行情况,如各开关状态、一次接线运行方式、变压器分接头位置、母线电压、主变压器无功等参数应能清晰地予以显示,并设置故障录波器;
6)、应具有自检、自恢复功能,做到硬件可靠、软件合理、维修方便且具有一定的灵活性和适应性。
7)、在异常条件下应能将装置闭锁。
8)、监视、通讯与记录功能。 关注下方微信公众号,在线模考后查看