简答题计算题:某直流供电系统,负载电流750A,蓄电池两组,每组容量1000AH,开关电源选用48V/100A整流模块。求:①按目前负载情况,应该选用多少整流模块?②各整流模块限流设定值?(蓄电池充电电流取0.1C10)
  • ①直流系统的总负载I总=负载电流+蓄电池组充电电流=750+0.1×1000×2
    =950(A)
    ②需要整流模块个数N=I总/开关电源额定电流=950/100=9.5(个)
    =取10(个)
    ③直流系统应该选用多少整流模块
    根据N+1配置,直流系统应该选用整流模块=N+1=11(个)
    ④各整流模块限流设定值
    I=I/(N+1)=950/11=86.36(A)=取87(A)
    按目前负载情况,应该选用11个整流模块;各整流模块限流设定值为87A。