试题详情
- 简答题变压器差动保护在变压器空载投入时民营检查哪些内容?
- 变压器的差动保护,在新安装时必须将变压器在额定电压下做5次空载试验。在作空载投入之前,应对二次接线进行检查,并确保正确无误。空载投入试验应在变压器的大电源侧和低压侧进行,这是因为系统阻抗及变压器饿漏抗能起限制励磁涌流的作用,而大电源侧系统阻抗小,且一般变压器低压绕组绕在里面,漏抗较小,故在大电源和低压侧投入时涌流较大。在试验中,保护装置一次也不应动作,否则应增大继电器的动作电流。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 如果把电解电容的极性接反,则会使电容击穿
- 新投入运行的二次回路的绝缘电阻值应不小于
- 220V直流电源负极接地时,则正极对地电
- 电工用钳子绝缘手柄的耐压为500V
- 在纯电感电路中,电流的瞬时值等于电压的瞬
- 在直流总输出回路及各直流分路输出回路装设
- 在起吊时为什么应使吊钩和重心在同一条直线
- 端子排的接线排列顺序一般是交流电流回路、
- 吊一个重物,当千斤绳与吊钩垂线夹角为()
- 缺油对变压器有()等影响。
- 从SF6气体钢瓶引
- 影响电流互感器测量误差的主要因素是励磁电
- 绝缘极化指数的测量是采用读数为()和60
- 测量分、合闸线圈及合闸接触器线圈的绝缘电
- 试述低压配电盘用控制、保护盘的盘体就位找
- 什么是电功和电功率?
- 继电器在不通电时闭合的触点叫继电器的常闭
- 焊接铝镁合金时,为补偿焊接过程中镁的烧损
- 晶闸管触发电路的脉冲前沿要陡,前沿上升时
- 铝及铝合金母线正式焊接前,应首先进行焊接