- 简答题 某新建工业厂区,地处大山脚下,总建筑面积16000m2,其中包含1幢6层办公楼工程,摩擦型预应力管桩,钢筋混凝土框架结构。 在施工过程中,发生了下列事件: 事件1:在预应力管桩锤击沉桩施工过程中,某1根管桩在桩端标高接近设计标高时难以下沉;此时,贯入度已达到设计要求,施工单位认为该桩承裁力已经能够满足设计要求,提出终止沉桩。经组织勘察、设计、施工等各方参建人员和专家会商后同意终止沉桩,监理工程师签字认可。 事件2:连续几天的大雨引发山体滑坡,导致材料库房垮塌,造成1人当场死亡,7人重伤。施工单位负责人接到事故报告后,立即组织相关人员召开紧急会议,要求迅速查明事故原因和责任,严格按照“四不放过”原则处理;4h后向相关部门递交了1人死亡的事故报告,事故发生后第7天和第32天分别有1人在医院抢救无效死亡,其余5人康复出院。 事件3:办公楼一楼大厅支模高度为9m,施工单位编制了模架施工专项方案并经审批后,及时进行专项方案专家论证。论证会由总监理工程师组织,在行业协会专家库中抽出5名专家,其中1名专家是该工程设计单位的总工程师,建设单位没有参加论证会。 事件4:监理工程师对现场安全文明施工进行检查时,发现只有公司级、分公司级、项目级三级安全教育记录,开工前的安全技术交底记录中交底人为专职安全员,监理工程师要求整改。 事件1中,监理工程师同意终止沉桩是否正确?预应力管桩的沉桩方法通常有哪几种?
-
事件1中,监理工程师同意终止沉桩,不正确。在预应力管桩锤击沉桩施工过程中,某一根管桩在桩端标高接近设计标高时难以下沉;此时,贯入度已达到设计要求,施工单位认为该桩承载力已经能够满足设计要求,提出终止沉桩,不妥。
正确做法:当采用锤击沉管法成孔时,桩管入土深度控制应以高程为主,以贯入度控制为辅。
预应力管桩的沉桩方法通常有锤击沉桩法、静力压桩法、振动法等。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 使用钎探法验槽时,核验点线的紧后工作是(
- 挂梁
- 某建设单位新建办公楼,与甲施工单位
- 某办公大楼由主楼和裙楼两部分组成,
- 根据我国《民事诉讼法》的相关规定,因港口
- 混凝土结构的缺点有()。
- 在事故的发生和发展过程中,两类危险源的关
- 疏散用楼梯和疏散通道上的阶梯不宜采用螺旋
- 背景资料: 某市大学城园区新建
- 民用建筑工程根据控制室内环境污染的不同要
- 结构的安全性、适用性和耐久性概括称为结构
- 下列不属于施工现场管理中规范场容内容的是
- 某写字楼建设项目,建设单位与施工单
- 下列说法正确的有()(安全事故)
- 当获得ISO9000质量认证的企业发生质
- 楼梯踏步最小宽度不应小于0.28m的是(
- 幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙应采用()封
- 《建筑施工组织设计规范》规定,施工组织总
- 背景资料: 某建设单位投资兴建
- 分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理