- 简答题距离保护中为什么要有断线闭锁装置?
- 当电压互感器二次回路断线造成距离保护失去电压时,由于电流回路仍然有负荷电流,阻抗继电器有可能误动作。为了防止距离保护在电压回路断线时误动作,距离保护中设置了电压回路断线闭锁装置。该装置在距离保护交流电压回路断线时,将整套保护闭锁。对于采用负序、零序电流增量元件作为启动元件的距离保护来说,虽然增量元件能起到断线闭锁的作用,但当电压回路断线时,外部又发生故障。由于增量元件的动作将引起保护误动,所以也必须装设断线闭锁装置。