- 简答题TAH206测量范围为0~150℃,高报警值为80℃,报警返回值1%,当高报警后,温度降到78℃时,报警信号消除了吗?为什么?
- 消除了。因为报警返回值=1%=1.5℃,当温度低于80-1.5=78.5℃时,报警信号就能消除。