- 简答题某工程公司外雇人员,在供水车间循环现场施工。施工人员在收焊线时电焊机没有停电,电焊把线与管线打出火花,引起下水井内的可燃气爆燃,造成在下水井内清理杂物的一名外来施工人员当场死亡。根据上述事故经过试分析该起事故的原因?
- 事故的发生是由于该炼油厂的排污系统是连通的,虽然各装置都有水封井或隔油池,但难于保证个别系统存在缺陷,导致相邻装置污水系统的油气窜入。另外,动火作业中对下水系统风险识别不全,措施落实不到位,施工作业方案不细致,对下水系统没有封堵或封堵不严,造成闪爆事故。