- 多项选择题以下关于高压开关柜超声波局部放电检测,正确的是()。
A、适用于固体绝缘或油纸绝缘电流互感器
B、变化量=本次试验值-初值,初值宜选取设备停电状态下的电流互感器相对介质损耗因数为合格、带电后一周内检测的数值
C、相对设备宜选择同相异类设备,如果因距离原因可选择同类异相设备,但一经确定就不可更改
D、当达到缺陷标准时,应停电试验
- A,B,C,D