- 简答题架空配电线路竣工验收应检查哪些项目?提交哪些资料和文件?
-
(1)在验收时应按下列要求进行检查:
1)采用器材的型号、规格;
2)线路设备标志应齐全;
3)电杆组立的各项误差;
4)拉线的制作和安装;
5)导线的弧垂、相间距离、对地距离、交叉跨越距离及对建筑物接近距离;
6)电气设备外观应完整无缺损;
7)相位正确、接地装置符合规定;
8)沿线的障碍物、应砍伐的树及树枝等杂物应清除完毕。
(2)在验收时应提交下列资料和文件:
1)竣工图;
2)变更设计的证明文件(包括施工内容明细表);
3)安装技术记录(包括隐蔽工程记录);
4)交叉跨越距离记录及有关协议文件;
5)调整试验记录;
6)接地电阻实测值记录;