- 简答题发电机端电压的高低,对机组本身有什么影响?
-
发电机长期运行时,电压在额定值的±5%范围内变化是允许的,而且电压降低5%,电流还可以提高5%,这是因为电压降低使铁耗降低,会使发电机发热减少。但电压也不能太低或太高,否则就会对发电机的运行造成影响。电压过低会降低机组运行的稳定性,因为电压是气隙磁通感应起来的,电压降低,磁通减少,定转子之间的联系就变得薄弱,容易失步;且电压降低,转子绕组产生的磁场不在饱和区,此时励磁电流的微笑变化就会引起发电机电压的大幅度变化,降低了调解的稳定性,而且若要保持出力不变,会有可能造成定子绕组温升过高。
相反,如果电压太高,会使转子绕组的温度升高超出允许值,这是因为电压是磁场感应产生的,磁场的强弱和励磁电流的大小有关,若要保持有功出力不变而提高电压,就需要增加励磁电流,造成转子温度升高;另外,励磁电流的增加使铁芯内部磁通密度增加,使损耗相应增加,结果也使铁芯温度升高,而铁芯温度的升高,对定子绕组的绝缘也会产生威胁。
因此,发电机端电压的过高或过低,对机组本身都有不良影响。 关注下方微信公众号,在线模考后查看