- 简答题试述水闸运行过程中,建筑物裂缝产生的原因有哪些,应如何处理。
-
⑴建筑物建筑物裂缝产生的原因:
水工建筑物由于各种因素的影响,如地基不均匀沉降、温度变化、水化学侵蚀、设计及施工存在缺欠、运用不当等,可能产生裂缝和分缝止水设施的破坏,通常会使工程结构的受力状况恶化和整体性丧失,对建筑物的防渗、强度、稳定性有不同程度的影响,严重时,可导致工程失事。
①遭遇超标准洪水,建筑物超载或受力分布不均匀,使工程结构拉应力超过设计安全极限。
②地基承载力不一,受地下水超采的影响,遭受渗透破坏,建筑物在自重作用下,产生较大不均匀沉陷,造成建筑物裂缝、断裂和止水设施破坏。
③地震、爆破等对建筑物的震动,造成建筑物裂缝、断裂、错位和止水设施破坏。
⑵处理方法:
混凝土裂缝处理,应考虑裂缝所处的部位及环境,按裂缝深度、宽度及结构物的工作性能,选择相应的修补材料和施工工艺,在低温季节裂缝开度较大时修补。
表层裂缝,裂缝宽度小于规定的最大裂缝宽度允许值时,可不予处理;如需防止裂缝拓展和内部钢筋腐蚀,宜采用表面喷涂涂料封闭保护;裂缝宽度大于规定时,为防止裂缝拓展和内部钢筋腐蚀,宜采用表面粘贴片材或玻璃丝布、开槽充填弹性树脂基砂浆或弹性嵌缝材料处理。
深层裂缝和贯穿性裂缝,为恢复结构的整体性、补强加固,宜采用灌浆处理。应按必须恢复结构物的工作性能选择相应的灌浆材料。
影响建筑物抗滑稳定或整体受力的裂缝、以及因超载或强度不足而开裂的部位,可采用粘贴钢板或碳纤维布、增加断面、预应力等方法补强加固。
渗(漏)水的裂缝,应先采用快速止水砂浆堵漏后,再修补。
混凝土渗水处理,按混凝土缺陷性状和渗水量,采用相应的方法处理:
混凝土架空、蜂窝等形成的漏水通道,当水压力小于0.1Mpa时可采用快速止水砂浆堵漏处理;当水压力大于0.1Mpa时,可采用灌浆处理。
混凝土抗渗性能低、出现大面积散渗时,宜在迎水面采用喷射混凝土(砂浆)处理。
混凝土抗渗性能太低、出现严重渗水时,宜在迎水面加浇一层混凝土(防渗面板)处理。
混凝土内部不密实或网状深层裂缝造成的散渗,可采用灌浆处理。
混凝土渗水处理,可采用经过技术论证的其他新材料、新工艺。 关注下方微信公众号,在线模考后查看