- 简答题计算题:已知某线路二次单相电流值是4A,线电压值是100V,CT变比为600/5,PT变比为10000/100,假设此时电压分量超前电流分量30°角,试计算该线路的一次的有功功率.
- P=3UICOSφ=3×4×(600/5)×100×10000/100×COS30°=7200kW