- 简答题简述在电力线附近工作注意的事项。
-
1.在电力线寸;面或附近紧线时,必须严防与电力线接触。在高压线附近架线或做接线等:工作时,应与高压线保持最小空距:
(1)35kv以下线路为2.5m;
(2)35kv以上线路为4m。
2.在三电(电灯、电车、电话)合用的水泥杆上):作时,必须注;意勺电力线、电灯、接户线、电车馈线、变压器及刀闸等电力设备保持’—定的隔距、不接触,以免发生危险。
3.在供电线(220V、380V)上方架线时,切不可将线条在供电线上面抛过,必须在跨越两杆各装滑车一个,以干燥绳索做成环形,绳索距电力线至少2m,再将架设的线条缚在绳上,牵动绳环,把线条徐徐通过。牵动线条时,不应过松,以免下垂触及电力线。也可以在跨越电力线处做安全保护架子,将电力线罩住、施工完毕后再拆除。放线车及导线均应很好的接地,以防万—。
4.在通信线路附近有其他线条,在没有辨清性质时,一律按电力线处理。
5.在上面有电力线的电杆上作业时,线务人员的头部不得超过杆顶。所用的工具与材料不得触及电力线及其附属设备。
6.在电缆吊线与电力线交叉处,吊线周围80厘米以内(包括吊线上下),严禁使用吊板滑行通过。
7.在地下电缆与电力电缆或其他管线交叉、平行埋设地区施工时,必须反复核对电力电缆的位置及其他管线现状,确实无误时方可进行作业。
8.电力线与电信线碰触或电力线落在地上时,应立即停止一切有关作业、禁止一切人员人内,指定专人负责排除事故。
9.作业现场需要临时用电时、应在电力部门同意下指派专人安装。使用的导线、工具必须仔细检查并绝缘良好,附合规定方可。
10.跨越高压电力线装拆电话线时,必须事先联系,等停电后再行工作。必要时设专人看闸,如果不得已带电作业时,必须穿绝缘鞋,戴胶手套,使用胶把工具,方可工作。 关注下方微信公众号,在线模考后查看