试题详情
- 简答题 某沿海城市住宅工程,建筑面积23400m2,现浇混凝土剪力墙结构。地上20层,地下2层。筏板基础。顶板模板板面采用18mm胶合板,支撑系统采用钢管。竖向结构模板采用大钢模。由某施工总承包企业组织施工。 施工过程中发生了如下事件: 事件一:模板工程施工前,项目部组织对模板的设计资料进行了审查验证。审查验证了模板结构设计计算书的荷载内容。监理单位认为审查验证项目不够,要求项目部增加审查验证项目。 事件二:项目部编制施工组织设计过程中,要求设计院提供模板及其支架拆除时的混凝土强度要求。设计院回复按国家规范标准执行,无具体要求。 模板丁程施工中,支撑立柱的设计与安装要求有哪些(至少写出六项)?
-
立柱设计与安装的要求有:
(1)立柱底部支承结构必须具有支承上层荷载的能力;
(2)为合理传递荷载,立柱底部应设置木垫板,禁止使用砖及脆性材料铺垫;
(3)支承在地基上时,应验算地基土的承载力;
(4)立柱接长严禁搭接,必须采用对接扣件连接;
(5)相邻两立柱的对接接头不得在同步内;
(6)对接接头沿竖向错开的距离不宜小于500mm;
(7)对接接头各接头中心距主节点不宜大于步距的1/3;
(8)安装立柱的同时,加设水平拉结和剪刀撑;
(9)立柱的间距应经计算确定,按照施工方案要求进行施工;
(10)上下层立柱要保持垂直,并应在同一垂直线上。 关注下方微信公众号,在线模考后查看