- 简答题 某工程生产C30级砼,留取试件11组,其标准养护28天后抗压强度如表所示,评定该批砼是否合格。其中:λ1=1.70,λ2=0.90。
-
Mf=(26.9+30.7+28.9+30.9+31.4+30.7+31.4+30.7+30.5+31.1+26.5)/11=30.0MPa
标准差Sf=1.13
Mf-λ1·S=30.0-1.7×1.13=28.08≥0.9f=0.9×30.0=27.0
符合Mf-λ1·S≥0.9f
F=25.5<λ2·f=0.9×30.0=27.0
不符合f≥λ2·f