试题详情
简答题运行中的电流互感器二次开路时,二次感应电动势大小如何变化,且它与哪些因素有关?
  • (1)运行中的电流互感器其二次所接负载阻抗非常小,基本处于短路状态, 由于二次电流产生的磁通和一次电流产生的磁通互相去磁的结果,使铁芯中的磁通密度在较低的水平,此时电流互感器的二次电压也很低。当运行中二次绕组开路后,一次侧电流仍不变,而二次电流等于零,则二次磁通就消失了。这样,一次电流全部变成励磁电流,使铁芯骤然饱和,由于铁芯的严重饱和,二次侧将产生数千伏的高电压,对二次绝缘构成威胁,对设备和运行人员有危险。
    (2)二次感应电动势大小与下列因素有关:
    1)与开路时的一次电流值有关。一次电流越大,其二次感应电动势越高,在有短路故障电流的情况下,将更严重。
    2)与电流互感器的一、二次额定电流比有关。其变比越大,二次绕组匝数也就越多,其二次感应电动势越高。
    3)与电流互感器励磁电流的大小有关。励磁电流与额定电流比值越大,其二次感应电动势越高。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题