- 简答题串补装置电容器着火时的现象和处理原则是什么?
-
1、现象:
1)监控系统发出不平衡保护动作、平台闪络保护动作、间隙触发、旁路断路器合闸,永久闭锁等信息。
2)主画面显示串补装置旁路断路器合闸,电容电流显示为零。
2、处理原则:
1)现场检查串补装置电容器有无着火、爆炸、喷油、漏油等。
2)检查串补装置旁路断路器是否合闸,保护是否正确动作。
3)串补装置电容器保护未动作或者旁路断路器未合闸时,应立即合上串补装置旁路断路器。
4)将现场串补装置检查情况及保护动作情况汇报值班调控人员,按照值班调控人员指令将串补装置迅速隔离。
5)待串补装置电容器充分放电后,使用沙或干式灭火器进行灭火,防止火灾蔓延。
6)灭火后,及时布置现场检修试验工作的安全措施。