试题详情
- 多项选择题下列关于变压器压力释放阀动作后处理正确的是()?
A、现场检查变压器本体及附件,重点检查压力释放阀有无喷油、漏油,检查气体继电器内部有无气体积聚,检查油色谱在线监测装置数据,检查变压器本体油温、油位变化情况
B、认真检查核对变压器保护动作信息,同时检查其他设备保护动作信号、一二次回路、直流电源系统运行情况
C、记录保护动作时间及一、二次设备检查结果并汇报
D、压力释放阀冒油,且变压器主保护动作跳闸时,在未查明原因、消除故障前,不得将变压器投入运行
E、压力释放阀冒油而重瓦斯保护、差动保护未动作时,应检查变压器油温、油位、运行声音是否正常,检查主变是否过负荷和冷却器投入情况、检查变压器本体与储油柜连接阀门是否开启、吸湿器是否畅通。并立即联系检修人员进行色谱分析。如果色谱正常,应查明压力释放阀是否误动及误动原因
F、现场检查未发现渗油、冒油,应联系检修人员检查二次回路
- A,B,C,D,E,F
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 项目监理单位编制监理()报告,说明工程监
- 110kV及以下电压等级变电站,宜配置1
- 树脂绝缘干式站用变宜安装在室内;安装在室
- 可不停电处理的一般缺陷原则上不超过()
- 独立避雷针导通电阻低于500mΩ时应进行
- 组合电器主回路绝缘电阻用()绝缘电阻表测
- 审查时应审核变电站土建设施是否满足电网运
- 工作票应按月装订并及时进行三级审核,保存
- 声级检测人员应了解被测设备的()。
- 新投运高压熔断器应使用()仪进行测温。
- 绝缘油击穿电压测量方法应参考标准()进行
- 智能控制柜应具备温度湿度调节功能,柜内湿
- 由开关场的变压器、断路器、隔离开关和电流
- 绝缘油含气量检测(气相色谱法)中,使用机
- 运维人员应接受相应的岗位技能()。
- ()可根据实际情况采用其它值班模式。
- 变电站基建工程主要设备到货后,()三方人
- 进站电缆应刷防火涂料,通往()等处的所有
- 根据《辅助设施精益化评价细则》,安防设施
- 三类故障抢修工作结束后()小时内,省检修