试题详情
- 简答题C-A003在做粗产品精馏的过程中,仪表室发现TI-A010温度高报警,SV-A010,AV-A111自动阀门关闭,其他设备运行正常,解释导致此现象的原因及处理方法?
- D-A010温度指示为高报警,使真空机组的连锁,出现SV阀门关闭的现象,现象说明在做粗产品精馏的过程中有大量组分进入气液分离罐,现场通过视镜确认D-A010的存液情况,打开底部至D-A011-2去向的阀门,观察视镜页面变化,待残液排放干净,关闭手阀,仪表室观察TI-A010的温度,若低于连锁报警值,打开SV-A111,后打开SV-A010。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 以下那种物质的导热系数最差()
- 下列属于负压系统的是()
- HMDA反应时温度控制为()℃。
- HMDA系统含水量为0.5‰。
- 1-212HMDA装置D-A002的容积
- 当C-A003向D-A014转料是需要启
- 简述重组分提纯结束后的操作?
- 加氢反应釜投料系数为55%-60%。
- C-A005轻组分采出量为()
- 重组分取样分析结果指标中,仲胺含量和HM
- 过滤操作需要记录的数据有()
- C-A003纯轻组分采出的储罐为()
- 一类承运商驾驶员在为万华服务时,必须在3
- 选项正确操作有()
- HMDA装置的后处理包括了哪些工艺操作?
- D-A009-1的含水量是()下液,SV
- B-A001的二级起跳压力为()回座压力
- 法兰接触面有哪几种形式?如法兰304WN
- B-A004循环氢冷凝器位号是()
- HMDA在绝压2KPa下的沸点为()℃