试题详情
- 简答题引起电力系统异步振荡的主要原因是什么?系统振荡时一般现象是什么?
-
(1)引起系统振荡的原因为:
1)输电线路输送功率超过极限值造成静态稳定破坏;
2)电网发生短路故障,切除大容量的发电、输电或变电设备,负荷瞬间发生较大突变卒造成电力系统暂态稳定破坏;
3)环状系统(或并列双回线)突然开环,使两部分系统联系阻抗突然增大,引起动稳之破坏而失去同步;
4)大容量机组跳闸或失磁,使系统联络线负荷增大或使系统电压严重下降,造成联络线稳定极限降低,易引起稳定破坏;
5)电源间非同步合闸未能拖入同步。
(2)系统振荡时一般现象有:
1)发电机,变压器,线路的电压表,电流表及功率表周期性的剧烈摆动,发电机和变压器发出有节奏的轰鸣声。
2)连接失去同步的发电机或系统的联络线上的电流表和功率表摆动得最大。电压振荡最激烈的地方是系统振荡中心,每一周期约降低至零值一次。随着离振荡中心距离的增加,电压波动逐渐减少。如果联络线的阻抗较大,两侧电厂的电容也很大,则线路两端的电压振荡是较小的。
3)失去同期的电网,虽有电气联系,但仍有频率差出现,送端频率高,受端频率低并略有摆动。 关注下方微信公众号,在线模考后查看