- 多项选择题自备发电机组安装质量及功能检测时,检测内容及方法正确的是()。
A、自动启动并达到额定转速并发电的时间不应大于30s
B、储油箱内的油量应能满足发电机运行3-8小时的用量
C、手动方式启动时,发电机应60s内启动运转正常
D、仪表、指示灯及开关按钮等应完好
- A,B,D