试题详情
简答题预塔、加压塔、常压塔的压力是如何控制的?
  • 当预塔压力升高时,PV5003开度增加,不凝气释放增加,预塔压力下降;当预塔压力偏低时,PV5003开度减少,预塔压力增加。另外预塔再沸器蒸汽用量和冷凝器冷却水用量对预塔压力都有影响,可通过调节蒸汽和冷却水用量进行调节。
    当加压塔的压力升高时,可将PV5004开度增大,这样多余的甲醇蒸汽就进入E5008,而使加压塔压力下降。当加压塔压力偏低时,PV5004的开度减少,去E5008的甲醇蒸汽减少,加压塔压力上升。另外再沸器蒸汽用量和冷凝器冷却水用量对加压塔压力都有影响,可通过调节蒸汽和冷却水用量进行调节。
    常压塔的压力控制是通过V5005上的压力调节阀HV5001来实现的。当常压塔压力升高时,HV5001开度增大,多余气体排掉,常压塔压力下降。当常压塔压力降低时,减少HV5001的开度,气体排放量减少,压力升高。另外常压塔的压力也可通过PV5004来调节,E5008的冷却水用量也可对常压塔压力进行调节。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题