试题详情
- 简答题转化进蒸汽流量FIC0002无显示的处理方法。
-
"一.准备工作:
1.劳保用品穿戴齐全;
2.工具用具准备齐全。
二.操作程序:
1.FIC0002为零会触发水碳比联锁;
2.立即通过其它参数判断流量为零是否为真;
3.若流量为零为真则进行四级停车处理;
4.若是仪表原因则立即联系仪表摘除水碳比联锁降低负荷恢复进料;
5.将FV2手动控制通过3.5MPA蒸汽总管的压力和流量保持蒸汽流量稳定。
6.维持转化炉温、102-J运行稳定;
7.待仪表查明原因并处理正常后投用水碳比联锁。
三.使用工具:
1.正确使用工具;
2.正确维护工具。" 关注下方微信公众号,在线模考后查看