试题详情
- 简答题 高层建筑消防设施配置案例分析 某通信大楼共35层,建筑高度109m,集中设置了一个消防控制室,控制室内设置了一台集中火灾报警控制器(联动型)。火灾自动报警系统采用总线制方式布线,其传输线路采用铜芯绝缘导线沿桥架明敷。 1.该建筑火灾自动报警系统为何种火灾自动报警系统形式? 2.线路敷设方式是否恰当?为什么? 3.设置了火灾自动警报装置后是否还应设置火灾应急广播装置?
-
1.集中报警系统。
2.不恰当。火灾自动报警系统采用总线制方式布线时,控制、通信、警报信号与报警信号在同一总线回路上传输,当线路明敷时,应采用金属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施;当采用经阻燃处理的电缆时,可不穿金属管,敷设在电缆竖井或吊顶内有防火保护措施的封闭式线槽内。
3.应设置火灾应急广播装置。控制中心报警系统必须设置火灾应急广播。 关注下方微信公众号,在线模考后查看