试题详情
- 简答题变压器采用短路法进行温升试验的原理和试验步骤是什么?
- 短路法进行温升试验的原理是利用变压器短路产生损耗,来进行温升试验。试验分为两个阶段,第一阶段时在变压器中施加最大总损耗,冷却设备工作在额定工作状态,试验变压器油的温升。此阶段中绕组的总损耗通过绕组和变压器油的热交换,将热量散给变压器油,绕组和变压器油均提高了自己的温度,变压器油因温度提高,通过油箱或冷却设备将热量散给冷却介质,一直达到顶层油温升的变化率小于1K/h并维持3h,认为油顶层温升已稳定。取最后一个小时中的平均值为油顶层温升。第一阶段结束后,降低输入功率,使绕组中的电流等于额定容量的最大电流,开始第二阶段,试验绕组的温升。此阶段持续1h,然后断开电源,打开短路连线,保持油泵和风机继续运转,尽快测量绕组的热电阻,计算绕组的温升。