简答题变压器操作的一般原则是什么?
  • (1)变压器投入运行时,应先按照倒部操作的步骤,合上各侧隔离开关、操作电源、投保护装置和冷却装置等,使变压器处于热备用状态。
    (2)变压器的高低压侧都有电源时,为避免变压器充电时产生较大的励磁涌流,一般应采用从高压侧充电,低压侧并列的操作方法;停用时相反。
    (3)当有几个电源可供选择时,宜于小电源侧充电。
    (4)当变压器为单电源时,送电时应先合电源侧断路器,后合负荷侧断路器,停电顺序与此相反。
    (5)当变压器仅一侧装有保护装置时,则应先将装有保护装置侧的断路器送电,以便在变压器内故障时,可由保护装置切除故障。
    (6)如未装断路器时,可用隔离开关切断可接通空载电流不超过2A的空载变压器。
    (7)对于发电机一变压器的组接线的变压器,尽可能安排由零起升压到额定值,再与系统并列;停用时相反。
    (8)无论将变压器投入或停用,均应先合上各侧中性点接地隔离开关,以防止过电压损坏变压器的绕组绝缘。在中性点直接接地系统内,仅一台变压器中性点接地运行时,若要停用该变压器,则必须先合上另一台运行变压器的接地隔离开关,方可操作,否则将会使整个系统短时变成中性点不接地的系统。
    (9)当带有消弧线圈的变压器停用时,应先将消弧线圈切断,然后将消弧圈连接在其他变压器上,再进行停电操作。不允许用中性点隔离开关并列的方法切换,以防止线路发生接地故障的同时,母联断路器跳闸,致使没有接地的系统产生虚幻接地现象。